姑蘇網
欄目導航
全站首頁 姑蘇美食網 網友中心 手機客戶端
   幫助  
發新話題
閱讀:12397 回複:8

[其他] 屋栗家·安心裝【優選會員工地監理】:中梁天禦 · 水電巡查

本主題由 Cicy小茜 于 2019-11-27 10:15 限時高亮

 

屋栗家·安心裝聯名會員服務

推出後,收到了很多栗粉的好評

拆改/水電/泥木工/竣工
4大裝修節點驗收服務,只要688元
(點擊直達會員活動帖)

真的是非常劃算了!



上周六,小編跟隨監理老師一起去到了
會員王女士家的施工現場進行水電巡查
一起來看看本次的服務內容吧!



小區:中梁天禦

裝修進度:水電進行中

裝修公司:安然居裝飾

服務內容:第一次上門 · 水電巡查



如果你也想獲得這樣的服務

只要你家滿足以下條件

適用房型:平層

起算面積:≤120㎡

即可識別加小編微信購買服務!





[ 本帖最後由 Cicy小茜 于 2019-11-28 17:15 編輯 ]
  
評分
回複
收藏

一進門,我們的監理馬老師就忙開了,目前的施工階段是水電還沒結束,所以發現的一些問題都很方便整改。






[ 本帖最後由 屋栗家優選會員 于 2019-11-26 14:55 編輯 ]

經過監理一個多小時的驗收過程,本會員工地整體合格,當然也多多少少發現了一些問題,以及對後續施工提出了一些建議。

問題1:內衛新砌牆,底部無止水梁,頂部未用85磚斜砌。可能有滲水風險,建議重新砌牆。



問題2:陽台、次臥、廚房局部原塗料層未打磨完全。入住後容易起皮、開裂,建議重新全部打磨。



問題3:內衛馬桶處水電管同槽。不符合國家規範,建議重新排管。



問題4:內衛、外衛台盆處未電上水下施工。可能有隱患,建議重新排管。



問題5:門廳及內外衛水管轉角處20cm無固定卡。進水時可能會造成震動,建議加固定卡。



問題6:主臥、北次臥地面強弱電管間距小于15cm。不符合國家規範,建議重新排管。



其他問題:
7、內、外衛馬桶及淋浴房下水低于完成面,建議處理。
8、浴霸燈線裸線未套金屬軟管,建議處理。
9、台盆鏡前燈裸線未套黃蠟管,建議處理。
10、弱電箱處強、弱電管並排無間距,建議處理。

除了發現的問題,監理馬老師也根據現場的情況,對王女士家接下來的施工提了一些建議。




1、全屋牆面局部空鼓較多,經現場確認僅采用局部挂網處理。
2、弱電箱插排回路建議與插座分開回路,這樣萬一家裏跳閘,不會斷網。
3、陽台下水開槽處務必先刷防水後埋管,建議陽台全部刷防水。
4、內外衛台盆處,後期安裝時建議加存水彎。
5、廚房外側封窗務必密封到位。

[ 本帖最後由 屋栗家優選會員 于 2019-11-26 15:58 編輯 ]

現場驗收出來的所有問題都會先以紙質形式呈現,並讓項目經理簽字,後期還會有電子版的驗收報告給到會員王女士。

本次驗收現場安然居裝飾項目經理配合度較高,對于監理提出的問題一一確認後,還用手機拍照記錄。

王女士家的水電將于本周結束,預計本周末即可上門驗收,屋栗家·安心裝將繼續進行第二次上門服務。





[ 本帖最後由 屋栗家優選會員 于 2019-11-26 15:41 編輯 ]

 
 
來自姑蘇網APP

 
 
來自姑蘇網APP

 
 
來自姑蘇網APP

監理找我們

發新話題

查看積分策略說明

快速回複主題

選項

內容
 

您目前還是遊客,請 登錄注冊 後方可操作。

   

與TA有關:
@你關注的人,就可以第一時間通知到TA哦
最多添加10

[可按 Ctrl+Enter 發布]  預覽帖子  恢複數據 (發帖失敗點擊恢複)  清空內容

  • 默認表情
  • 創意表情
向上向下
:em91: :em75: :em78: :em85:
:em100: :em101: :em106: :em95:
:em132: :em148: :em103: :em102:
:em113: :em126: :em180: :em145:
1234567

找客服

回頂部